110、220、330、500kV架空送电线路防雷设计的原则是什么?
正确答案:
送电线路的防雷设计,应根据线路的电压、负荷的性质和系统运行方式,并结合当地已有线路的运行经验,地区的雷电活动的强弱、地形地貌特点及土壤电阻率高低等情况,在计算耐雷水平后,通过经济技术比较,采用合理的防雷方式。
各级电压的送电线路,采用下列保护方式:
(1)110kV送电线路宜全线架设地线,在年平均雷暴日不超过15日或是运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不架设地线,无地线的送电线路,宜在变电站或是发电厂的进线段架设1~2km地线。
(2)年平均雷暴日数超过15日的地区220~330kV送电线路应全线架设地线,山区宜架设双地线。
(3)500kV送电线路应沿全线架设双地线。
(4)杆塔上地线对边导线的保护角,500kV送电线路宜采用10°~15°;330kV送电线路及双地线220kV送电线路宜采用20°左右;山区110kV单地线送电线路宜采用25°左右。
(5)杆塔上两根地线之间的距离,不应超过地线与导线间的垂直距离的5倍。
(6)有地线的杆塔应接地,在雷季干燥时,每基杆塔不连地线的工频接地电阻,不宜大于设计规定的数值。
(7)中性点非直接接地系统在民民区的无地线钢筋混凝土杆和铁塔应接地。其接地电阻不宜超过30Ω。
