试述接到同一熔断器的几组继电保护直流回路的接线原则。
正确答案:接到同一熔断器的几组继电保护直流回路的接线原则如下:
(1)每一套独立的保护装置,均应有专用于直接接到直流熔断器正负极电源的专用端子对,这一套保护的全部直流回路(包括跳闸出口继电器的线圈回路),都必须且只能从这一对专用端子取得的直流正、负电源。
(2)不允许一套独立保护的任一回路(包括跳闸继电器)接到由另一套独立保护的专用端子对引入的直流正、负电源上。
(3)如果一套独立保护的继电器及回路分装在不同的保护屏上,同样也必须只能由同一专用端子对取得直流正、负电源。
(4)由不同熔断器供电或不同专用端子对供电的两套保护装置的直流逻辑回路间不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出。
上述原则主要是防止在断开某回路的一个接线端子时,造成寄生回路而引起保护装置误跳闸。
