多做题,通过考试没问题!

注册电气工程师

睦霖题库>其他建筑考试>注册电气工程师

简述发电机100%定子接地保护的构成原理?

正确答案: 100%定子接地保护由反应基波零序电压的保护和反应三次谐波电压的保护共同构成。对于基波零序电压保护而言,它可以保护发电机85—90%的定子绕组,而其他的保护死区靠三次谐波电压保护来消除。当发电机定子绕组发生单相接地故障时,对基波零序电压而言,如果故障点越靠近机端,基波零序电压值越大,故障点越靠近中性点,基波零序电压值越小;对于三次谐波电压而言相反,故障点越靠近机端,三次谐波电压值越小,而故障点越靠近中性点,三次谐波电压值越大。通过两套保护的配合,消除了定子接地保护的动作死区,能够100%地反应定子绕组单相接地故障。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题