某水泵允许吸上真空度为6.5米,吸水管流速为3.15米/秒,吸水管水头损失0.5米。现将水泵安装于距水面5.8米处,问水泵能否正常工作?
正确答案:

为保证水泵正常工作,不发生气蚀,安装高度不应超过5.5米,现将其安装于距水面5.8米处,不能保证水泵正常工作。

为保证水泵正常工作,不发生气蚀,安装高度不应超过5.5米,现将其安装于距水面5.8米处,不能保证水泵正常工作。
答案解析:有

微信扫一扫手机做题
某水泵允许吸上真空度为6.5米,吸水管流速为3.15米/秒,吸水管水头损失0.5米。现将水泵安装于距水面5.8米处,问水泵能否正常工作?


微信扫一扫手机做题