天气干热,某工地正在进行一道2.2米高单砖结构的景墙修造。三名工人直接使用干燥的砖块完成了单砖墙,并且也是直接进行抹灰粉刷:在进行墙顶施工时,工人是直接站在手推车车厢板两侧进行的:下班前,全部工作结束,三名工作未做任何后续工作处理就下班走人了。该现象违反了什么技术要求?可能存在什么隐患?正确做法是什么?

正确答案: 违反的技术要求:
①砌砖时没有红砖进行浇水湿润:②抹灰粉刷没有对干燥的墙面进行喷水湿润;③没有按照高空作业的要求进行脚手架搭建和安全网防护。④高处作业没有使用坚固的脚手架;⑤施工时没有设置栏杆,操作人员没有按规定佩带安全带。⑥单墙砌完后没有进行防止墙体倒塌的临时支撑。
可能存在的隐患:
①干燥的砖块在进行砌筑和粉刷过程中,可能因砌砖砂浆因收浆过快而导致粘接不稳固和开裂隐患;②工人在晃动较大的手推车车厢板两侧进行砌砖和粉刷工作,存在因手推车滚动而带来的高处摔下的隐患:③完成的单砖墙末做临时支撑保护处理,有倒塌的隐患。
正做做法:
①砌砖时应提前1-2天对干燥的砖块进行浇水湿润,湿润程序达到水浸润砖体15mm为宜,避免干燥的砖块因收浆过快,而导致的粘接不稳固和开裂等结构问题。②在干燥的墙面上进行抹灰粉刷,需要进行河水湿润后再进行,避免灰浆或面层材料因收浆过快而导致脱落伤人。③较高处进行抹灰作炮时,要搭好坚固的脚下加,设置栏杆,操作人员应佩带安全带。④单墙砌完后应即安装箱条或加临时支撑,防止倒塌。
答案解析:
进入题库查看解析