某无梁楼盖柱网尺寸为6m×6m,柱截面尺寸为450mm×450mm,楼板厚200mm,如下图所示,混凝土强度等级为C25,箍筋采用HPB300钢,弯起钢筋采用HRB335钢,as=20mm。 若已知无梁楼板承受的集中反力设计值为F1=424.1kN,则采用箍筋作为受冲切钢筋,所需的箍筋面积最接近于()mm2

  • A、500
  • B、580
  • C、630
  • D、700
正确答案:C
答案解析: