TEP除气器自动控制不正常时的干预措施有哪些?

正确答案: 1.启动除气器前应确认除气器液位在+100mm左右,因为除气器启动过程中,进料阀开启较晚,可避免除气器低液位跳闸;
2.启动过程中出现除气器液位偏低时,可手动干预进料阀TEP025/027VP,调整液位,在除气器启动至生产状态后,并且液位在0附近时将调节阀防回自动;
3.蒸发器出现高压力满量程时,应手动调节蒸汽流量,将除气器压力控制在1.2~1.5bar之间;
4.除气器在由“状态“5”转至“状态6”的过程中,注意核对自动经过“状态8”N2吹扫。