分析脱气罐液位报警原因。
正确答案:
①脱气罐上、下两个压力传感器PT32A和PT32B不灵敏或损坏;
②V32液位调节阀动作不灵敏;
③V32液位调节阀内部的I/P转换器损坏;
④真空泵工作不正常;
⑤真空压力太小,检查脱气罐管路连接密封有无泄露,调整真空压力至-0.64Kpa;
⑥LC32脱气罐液位设定值太高或太低。
②V32液位调节阀动作不灵敏;
③V32液位调节阀内部的I/P转换器损坏;
④真空泵工作不正常;
⑤真空压力太小,检查脱气罐管路连接密封有无泄露,调整真空压力至-0.64Kpa;
⑥LC32脱气罐液位设定值太高或太低。