多做题,通过考试没问题!

电气照明技术考试

睦霖题库>电建公司专业技能考试>电气照明技术考试

有一小餐厅,室内净长8米,宽5.5米,高4.2米,拟采用六盏小花灯做照明,每盏花灯装有220V的4个25W和1个40W的白炽灯泡,其挂高为3.3米,天棚采用白色钙塑板吊顶,墙壁采用白色涂料粉刷、地板为水泥地面,试计算可达到的照度。

正确答案: 已知室内面积S=A×B=8×5.5=44m2依题给出天棚、墙壁与地板的颜色,查表得pt=0.7,pq=0.5,pq=0.1查表取减光补偿系数k=1.3,设工作面高度为0.8米,计算高度h=3.3-0.8=2.5m则室空间系数i=ab/h(a+b)=8×5.5/2.5(8+5.5)=1.3假设花灯本身的利用系数K0=0.85查设计手册花灯照明灯具的沟通利用系数KU得i=1.25时,KU=0.47;i=1.5时,KU=0.52用插值法计算出i=1.3时,KU=0.48查白炽灯光源特性25W灯泡光通量为220lm,40W为350lm。故每盏花灯的总光通量为:φ=4×220+1×350=1230lm由Eav=NΦKU/Sk=6×1230×0.85×0.48/1.3×44=52.64lx因此可知小餐厅的照度为52.64lx。
答案解析:
进入题库查看解析