睦霖题库>消防工程师>一级消防工程师

简述避难走道防火检查的主要内容。

正确答案: 检查内容
1.直通地面出口的数量
避难走道直通地面的出口不得少于2个,并设置在不同方向。当避难走道只与一个防火分区相通且该防火分区至少有一个不通向该避难走道的安全出口时,避难走道直通地面的出口可设置一个。
2.避难走道的净宽度
通向避难走道的各防火分区人数不等时,避难走道的净宽不得小于设计容纳人数最多的一个防火分区通向避难走道各安全出口最小净宽之和。
3.避难走道入口处的前室
防火分区至避难走道入口处所设前室的面积不得小于6.0㎡,开向前室的门为甲级防火门,前室开向避难走道的门为乙级防火门。
4.消防设施的设置
避难走道内设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话,防火分区至避难走道入口处的前室设置防烟设施。
5.避难走道的内部装修
避难走道的装修材料燃烧性能等级必须为A级。
3.什么类型的建筑需要设置封闭楼梯间?
封闭楼梯间
①楼梯间靠外墙布置,并能直接天然采光和自然通风。首层如将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间时,需采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。
②除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不开设其他门窗洞口;楼梯间墙体采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体。
③高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房楼梯间的门为乙级防火门,并向疏散方向开启;其他建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。
④楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃烧材料。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题