多做题,通过考试没问题!

施耐德低压电气考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>施耐德低压电气考试

漏电断路器常见的误动或拒动原因有哪些?如何处理?

正确答案: 由于漏电动作电流选用太小引起误动作。在选用漏电动作电流时,应大于线路中正常泄漏电流的2-4倍。电子设备的正常泄漏电流较大,每个回路所带设备台数不能过多,其总泄漏电流应小于漏电断路器的额定不动作电流。例如台式电脑的泄漏电流为3-4毫安,则30毫安的漏电断路器回路所接电脑台数不宜超过5台。
在三相线路中,在三极漏电模块后面的电路中联接有单相负荷必定引起误动作,此时应选用4P漏电模块。剩余电流断路器后面的N线不能重复接地,否则由于N线的工作电流经过接地分流而引起剩余电流断路器误动作。这种情况多发生在配电线路改造安装剩余电流断路器的场合,因为旧配电线路大多采用N线重复接地的方法来进行电击保护,安装剩余电流断路器后如果不把N线的重复接地拆除,则剩余电流断路器就不能正常合闸。
安装剩余电流断路器的电路中用电设备的接地保护PE线不能通过剩余电流断路器的互感器,否则当用电设备外壳发生故障漏电时,漏电电流也通过电流互感器,因而互感器就检测不到剩余电流,剩余电流断路器将拒动。这种情况下应把保护地线接到剩余电流断路器的电源侧。
电路中的雷电感应过电压和操作过电压频率很高,线路对地容抗很小,瞬时对地泄漏电流很大,往往造成剩余电流断路器误动作。为防止过电压的影响,应选用延时型(即S型)剩余电流断路器,或在电路中接入过电压吸收装置等,如电涌限制器。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题