带失谐电抗器的电容器回路,保护断路器的定值如何确定?
正确答案:
热保护:
当调谐频率为135Hz时,Ir=1.12In;
当调谐频率为215Hz时,Ir=1.31In;
短路保护:Im=10In
以上In=Q/1.732Un。