某住宅工程,建筑面积12300m2,地上6层,地下2层。筏板基础,框架剪力墙结构。预拌混凝土。底板防水为高聚物改性沥青卷材两层防水。屋面为卷材防水,面积2000m2。室内厕浴问为聚合物水泥防水涂料。工期365日历天。某防水公司中标后成立了项目部组织施工。 施工过程中,发生了如下事件: 事件一:施工总承包单位在底板混凝土施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定:底板防水混凝土连续浇筑,不留施工缝;墙体水平施工缝留在高出底板表面不小于200mm的墙体上;墙、板结合水平施工缝,留在板、墙接缝线以下150~300mm处;墙体预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于200mm;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合;防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于7d。监理单位提出了意见,要求重新交底。 事件二:防水公司项目部在底板卷材防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定:底板垫层混凝土平面部位的卷材采用满粘法;严禁采用热熔法施工;卷材接缝必须粘贴封严,两幅卷材短边和长边的搭接宽度为150mm;上下两层和相邻两幅卷材的接缝错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴;在立面与平面的转角处,卷材的接缝留在平面上,距立面600mm处;阴阳角处找平层应作成90°。监理单位提出了意见,要求重新交底。 事件三:防水公司项目部在屋面卷材防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定:屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材垂直屋脊铺贴;上下层卷材垂直铺贴;找平层的分格缝处宜实铺,空铺的宽度宜为50mm;屋面卷材防水层由屋面最高处向下进行;铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少卷材的搭接。监理单位提出了意见,要求重新交底。 事件四:防水公司项目部在室内防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定: 防水层厚度不应小于0.8mm;先做四周立墙防水层,再做地面与墙面阴阳角及管根处附加层处理;管根平面与管根周围立面转角处可不做涂膜防水附加层。监理单位提出了意见,要求重新交底。 指出事件一中不妥之处,并分别写出正确的做法。

正确答案: 事件一中不妥之处和正确做法分别如下:不妥之一:墙体水平施工缝留在高出底板表面不小于200mm的墙体上;
正确做法:墙体水平施工缝留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。
不妥之二:墙体预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于200mm;
正确做法:墙体预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。
不妥之三:防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于7d;
正确做法:防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。