机组正常运行时,若发生发电机振荡或失步故障时,应如何处理?

正确答案: (1)增加发电机励磁电流,尽可能增加发电机无功,在频率允许及炉燃烧工况稳定时可采用停风机引起RB动作来降低发电机有功负荷,以创造恢复同期的有力条件。
(2)若系统振荡引起机组MFT,则按有关机组MFT事故处理原则进行处理。
(3)在系统振荡时,应密切注意机组重要辅机的运行情况,并设法调整有关运行参数在允许范围内。
(4)若由于发电机失磁造成系统振荡,失磁保护拒动时,应立即用发电机紧急解列灭磁。
(6)系统振荡时,发电机失步、失磁等机组保护如动作跳闸,则按机组跳闸处理。
(7)发电机解列后,应查明原因,消除故障后才可以将发电机重新并列。
答案解析: