多做题,通过考试没问题!

一级建造师

睦霖题库>注册建造师>一级建造师

某项目部总承包了一个制药车间的全部机电安装工程,除土建分包外,工程包括有机械设备安装、工艺管道安装、常压容器安装、电气安装、自动化仪表安装和给水排水安装等。其中管道3500m(其中DN100以上的蒸汽管道500m);设备有85台套/65t;非标制作23台/52t;室内洁净度为N7级。施工中,关键设备反应釜因焊接施工措施不当导致内搪的玻璃涂层发生严重灼伤,形成质量问题。 工程竣工验收投入使用后,计算机房由甲供的风机盘管的冷冻水柔性接管发生断裂现象而漏水,施工单位采用新型柔性接管返修。 对反应釜安装出现的质量问题应如何处理?理由是什么?

正确答案: 由于发生焊接灼伤的部位在反应釜内衬涂层上,是与药品原料直接接触的部位,不进行处理势必影响生产药品的质量,也就是说不能满足生产工艺要求,因而要进行返工,具体做法是将反应釜运回制造厂,重新搪玻璃涂层。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题