用户电压偏高或偏低时,如何利用变压器分接头开关调压?

正确答案:分接开关有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档位置,相应的变压比为10.5/0.4、10/0.4、9.5/0.4,分别适用于电压偏高、电压适中、电压偏低的情况。当分接开关在Ⅱ档(10/0.4)位置时,如二次电压偏高,应往上调到Ⅰ档(10.5/0.4);如二次电压偏低,则应往下调到Ⅲ档(9.5/0.4)位置。这就是所谓的“高往高调,低往低调”。无载调压分接开关的操作必须在停电后进行。改变档位的前、后均须应用万用表和电桥测量绕组的直流电阻;线间直流电阻偏差不得超过平均值的2%。