多做题,通过考试没问题!

注册设备工程师(暖通空调)

睦霖题库>注册公用设备工程师>注册设备工程师(暖通空调)

两个或两个以上的防烟分区,机械排烟时排烟量的计算可否按实际的排烟面积之和乘与60m3/h来计算?大空间的机械排烟量可否按换气次数来计算?

正确答案: 担负两个或两个以上防烟分区的机械排烟系统的最小排烟量应按最大防烟分区面积乘以120m/h来计算。
大空间的机械排烟量可以按换气次数计算:
影剧院按《剧场建筑设计规范》和《电影院建筑设计规范》规范执行:观众厅以13次/h换气标准计算,或90m/(m·h)换气标准计算,两者取其大者;
中庭按换气次数来计算:以其体积的大小,分别采取6次/h或4次/h;
汽车库排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定;
体育馆排烟量的计算参照中庭的排烟量计算。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题