GB50019-2003第6.4.5条,空调冷热水系统管道的热胀冷缩补偿措施,是否应等同于第4.8.17条采暖管道的热胀冷缩补偿措施,作为强条要求,请明确。
正确答案:
应作为强制性条文处理。见《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第6.4.15条及第4.8.17条和《建筑工程设计文件编制深度要求》P52第4.7.5-6条、第4.7.7-4条。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
GB50019-2003第6.4.5条,空调冷热水系统管道的热胀冷缩补偿措施,是否应等同于第4.8.17条采暖管道的热胀冷缩补偿措施,作为强条要求,请明确。
微信扫一扫手机做题