革10kV企业三班制生产,年有功与无功用电量分别为13000000kW•h和14000000kvar•h,年最大负荷利用小时Tmax=5200h,负荷系数,求其平均功率因数值,加按要求将功率因数提高到规定值0.9,则应补偿无功容量()。
- A、1000kvar
- B、1100kvar
- C、1200kvar
- D、1300kvar
正确答案:C