多做题,通过考试没问题!

在线分析仪表工

睦霖题库>生化化工药品技能考试>在线分析仪表工

氧化锆氧分析仪运行中出现输出信号波动大的现象,试分析原因并提出处理方法。

正确答案: ①取样点位置不合适。与工艺配合检查、更改取样点位置;
②燃烧系统不稳定,超负荷运行或有明火冲击锆管,气样流量变化大。与工艺配合检查,调整工艺参数,检查更换气路阀件;
③样气带水并在锆管中汽化。检查样气有无冷凝水或水雾,锆管出口稍向下倾斜或改进样气预处理系统。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题