新投运及大修后的主变进行冲击合闸的目的是什么?冲击几次?

正确答案:切除在电网中运行的变压器,会产生操作电压。在系统中性点不接地或消弧线圈接地时,过电压幅值可达到4-4.5倍电压;在中性点直接接地的系统中,过电压的幅值也可达到3倍的额定相电压。因此,为了检查变压器绝缘强度能否承受额定电压或运行中出现的操作过电压,需在变压器投入运行时,进行数次冲击合闸试验。此外,空载变压器投入电网运行时,会产生励磁涌流,其数值一般可达6-8倍的额定电流。励磁涌流经0.5-1.0秒即衰减到0.25-0.5倍的额定电流,但全部衰减的时间较长,大容量的变压器可达几十秒。由于励磁涌流会产生很大的电动力,所以合闸试验也是为了考核变压器的机械强度和继电保护的可靠程度。冲击试验的次数为:新产品投入时为5次;大修后投入为3次。冲击试验合格后才能够带负荷运行。