多做题,通过考试没问题!

输电带电作业考试

睦霖题库>通信电子计算机技能考试>输电带电作业考试

某供电公司送电工区带电班4人在某220KV线路206#-209#杆段间等电位处理间隔棒脱落和补修导线。作业人员将绝缘软梯挂到导线上后,进行了冲击试验,确认可靠,等电位电工才开始向上攀登,当攀登到靠近铝合金梯头(离地面高度18m时,等电位电工伸手使劲快速去抓梯头瞬间,人和软梯突然脱离挂在导线上的铝合金梯头,坠落地面,经送医院抢救无效死亡。事故后,分析造成此次事故的直接原因系软梯制造存在严重问题,绝缘软梯的绝缘绳用桑蚕丝分五层编织而成,直径10mm,其顶端与软梯头连接的挂环回头绳长度78mm,端头有20mm为散头,用直径1mm的单丝将其与软梯主绳绑扎四道,每道仅三匝。此种结构的回头绳在使用一段时间后,极易抽出,以致造成了惨痛的事故。 分析事故原因,本次作业违反了哪些安全规定?

正确答案: 事故原因分析:
绝缘软梯不合格、使用前没有进行检查是导致事故的直接原因。违反的安全规定:
(1)工具应专人保管,使用前应检查。保证带电作业安全,工具的质量也是一个极为重要的方面。
(2)把好工具质量关包括选材合适,结构合理,性能优良、适用。
(3)不仅在使用时要求正确使用,详细检查组装牢靠,而且要定期按规定标准进行试验。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题