多做题,通过考试没问题!

注册设备工程师(暖通空调)

睦霖题库>注册公用设备工程师>注册设备工程师(暖通空调)

有一风机盘管加新风系统,室内冷负荷11.6kw,无湿负荷,室内设计参数:tn=24°,相对湿度55%,101325Pa,室外相对湿度41%,室外计算干球温度35℃,新风量:500m3/h,新风处理到室内焓值后单独送入室内,则风机盘管处理的空气量大约为()m3/h。

  • A、3384
  • B、2658
  • C、2900
  • D、2906
正确答案:A
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题