在运行中,如何判断液压机构的工作油压是否正常?

正确答案: 有加热器的液压机构在户外运行时,环境温度可能在5-40℃的范围内变化,环境温度不同,额定工作油压也就不同。例如,CY3机构在20℃时的起泵油压为l2-8.6MPa,停止油压为19.2MPa,即20℃下的额定工作油压处在12-8.6-19.2MPa之间。当环境降低到5℃时,其额定工作油压将降低到l7.5-12-8.1MPa,而在+40℃时,其工作油压将升高到20.1-20.7Mpa。因此,在实际运行中,CY3机构的工作油压将会在17.5-20.7MPa的范围内变化,这是正常情况。某些机构箱的三防性能不良,当夏天最高温度达到50℃左右时,此时相应的停泵油压将可能增加到21.5MPa左右。如果运行中压力表指示异常升高或降低,则首先应检查储压筒活塞杆行程是否正常。如果活塞杆行程正常,则应继续检查机构并及时处理可能的缺陷。