多做题,通过考试没问题!

水电站运行考试

睦霖题库>水利工程行业技能考试>水电站运行考试

某水电站装机2×37.5MW,2号机运行,1号机备用,某时某分,上位机发简报窗口发“2号单相”简报及语音报警信号、故障简报窗口发“2号机电气故障”光字请分析原因及处理。

正确答案: 可能原因有:
(1)10KV母线或母线上设备的一次侧接地;
(2)发电机定子单相接地;
(3)系统原因引起三相电压严重不平衡;
(4)保护装置故意误判断;
(5)电压互感器二次回路断线等。
处理:
(1)检查三相对地电压,以判断保护装置动作是否正确;
(3)检查一次回路母线及设备有无明显接地点(从发电机出口至主变低压侧);
(4)检查二次回路是否正常,并试图恢复检查接地信号是否消除;
(5)汇报生产管理人员协助检查;
(6)将情况向调度汇报。
(7)发现明显接点或两小时后接地现象无法消除需停机时应向调度申请开1号机转负荷,并联系2号机停机。
应注意下列事项:
(1)查找故障点时,由于不知道故障点位置,为防止误发地范围引起触电事故,应穿好绝缘鞋,为防止触及接地设备的构架,还应戴好绝缘手套;
(2)查找到明显接地点时,应与接地点保持距离(室内4米,室外8米,地面潮湿时还应增大此距离);
(3)不得移开或跨越遮栏;
(4)应有两人同时进行,两人应在能看得见听得到的范围内保持距离;
(5)若因小动物造成单相接地短路时,应用绝缘棒将其拖出,若接地点处两相母线间的距离过近或受其他条件限制时,应申请停电并做好安全措施后再行处理。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题