简述MFT条件。
正确答案:
1)给水流量低于543(延迟30秒)三取二,模拟量
2)锅炉出口主汽压力高31.37,延时3s,三取二、开关量。
3)炉膛压力高(kPa)于3.0,延时3s,三取二、开关量。
4)炉膛压力低(kPa)于-3.0延时3s,三取二、开关量。
5)再热器保护动作
6)总燃料量〉30%BMCR(129t/h),延时10s保护动作。
7)火检冷却风全停延时火检冷却风机全停延时15分钟或火检冷却风母管压力低低延时15分钟。
8)2台送风机全停延时1S。
9)2台引风机全停延时1S。
10)全燃料失去。
11)给水泵全停延时1S。
12)全火焰丧失。
13)总风量低25%延时180s。
14)延时点火MFT复置且快关阀开,60分钟内无燃烧器投运。
15)负荷>25%,汽机跳闸。
16)空预器全停。
17)手动MFT。
18)脱硫跳闸请求MFT,延时3S。
19)尾部烟道后墙入口联箱入口温度高高,533。
20)低温过热器出口联箱出口温度高高,533。
21)FSSS系统电源失去(硬接线)。
