简述智能变电站220千伏及以上电压等级继电保护的双重化原则要求。

正确答案: 双重化配置的继电保护应遵循以下要求:
1)每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障。 两套保护之 间不应有任何电气联系,当一套保护异常或退出时不应影响另一套保护的运行;
2)两套保护的电压(电流)采样值应分别取自相互独立的 MU;
3)双重化配置的 MU 应与电子式互感器两套独立的二次采样系统一一对应;
4)双重化配置保护使用的 GOOSE(SV) 网络应遵循相互独立的原则,当一个网络 异常或退出时不应影响另一个网络的运行;
5)两套保护的跳闸回路应与两个智能终端分别一一对应; 两个智能终端应与断路 器的两个跳闸线圈分别一一对应;
6)双重化的线路纵联保护应配置两套独立的通信设备(含复用光纤通道、 独立纤 芯、微波、载波等通道及加工设备等),两套通信设备应分别使用独立的电源;
7)双重化的两套保护及其相关设备(电子式互感器、 MU、 智能终端、 网络设备、  跳闸线圈等)的直流电源应一一对应;
8)双重化配置的保护应使用主、 后一体化的保护装置。