某10kV企业三班制生产,年有功与无功用电量分别为13000000kW·h和14000000kvar·h,年最大负荷利用小时Tmax=5200h,负荷系数β=0.8,求其平均功率因数值,如按要求将功率因数提高到规定值0.9,则应补偿无功容量多少(小数保留2位)?

正确答案: 补偿前cosφ1==0.68
平均有功功率P=(13000000/5200)×0.8=2000(kW)
Q=P×(tg1-tg2)=2000×(1.08-0.48)
=1200(kvar)
平均功率因数为0.68,若将功率因数提高到0.9,应补偿无功容量1200kvar。