多做题,通过考试没问题!

水电厂运行值班员应知应会

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>水电厂运行值班员应知应会

简述发电机有关保护动作后的处理?

正确答案: 纵联差动保护动作处理:1)做好抢修检查的安全措施;
2)检查发电机及其有关设备和所有保护范围内的一切电气回路的状况作详细的外部检查,查明有无短路的外部现象:如冒烟、着火、响声、绝缘烧焦味、放电或烧伤、烧焦痕迹等现象,判明电气设备有无损伤;
3)对继电保护进行检查,收集事故打印报告,并询问电网上有无故障;
4)对保护范围内的所有电气设备,用兆欧表测量相间及对地的绝缘电阻;
5)如果经检查发电机及回路未发现故障点,且绝缘良好时。经总工程师批准,进行必要的电气试验和保护检查试验。则发电机可从零起升压,但应特别注意,一有异常立即停机。如升压时未发现不正常现象,则发电机可并入电网运行;
6)未找出原因,绝对不可开机强送。
复合电压过流(电流记忆)保护动作(t1、t2同时限)处理:1)根据保护动作情况,判断故障性质
2)对发电机作必要的外部检查,如无异常可开机并列发电机失磁处理:
1)如失磁保护未动作停机,则应立即将发电机解列
2)查明原因
3)原因未明,不允许开机。
失磁t1保护动作处理:1)复归信号
2)检查励磁装置工作是否正常
3)检查转子绝缘装置对地电压是否在正常范围
失磁t2保护动作处理:1)查明保护动作原因
2)如发电机出口断路器未跳开,则立即将其跳开
3)对发电机作外部检查,认真检查转子阻尼环受损程度和必要电气试验
4)对励磁系统进行全面检查
5)对转子回路进行全面检查,如无异常并经总工程师批准后进行机组零起升压试验
反时限对称过负荷保护动作处理:
1)检查发电机出口断路器、灭磁开关是否跳闸,未跳闸立即手动跳闸
2)检查机组是否停机,停机过程是否正常,如果异常立即手动操作停机
3)查明保护动作原因
4)对发电机作外部检查,如未发现异常,经总工同意可以开机运行 
定子过电压保护处理:
1)查明过电压保护动作的原因,如果发电机由于110kV线路跳闸甩负荷后转速升高使过电压保护动作而与其他机组解列时,经判断正确后,可立即将发电机并入电网带负荷。
2)检查励磁系统是否正常,如无异常,经总工同意可立即开机运行。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题