什么是变压器的不平衡电流,Y,y接线的变压器不平衡电流过大有何影响?

正确答案: 变压器不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言。
当变压器三相负载不平衡时,会造成变压器三相电流不平衡,由于不平衡电流的存在,将使变压器阻抗压降不平衡,二次侧电压也不平衡,这对变压器和用电设备是不利的。尤其是在Y,yn0接线的变压器中,零线将出现零序电流,而零序电流将产生零序磁通,绕组中将感应出零序电动势,使中性点位移。其中电流大的一相电压下降,而其他两相电压上升,另外对充分利用变压器的出力也是很不利的。
当变压器的负荷接近额定值时,由于三相负载不平衡,将使电流大的一相过负荷,而电流小的一相负荷达不到额定值。所以一般规定变压器零线电流不应超过变压器额定电流的25%。变压器的零线导线截面的选择也是根据这一原则决定的。所以,当零线电流超过额定电流25%时,要及时对变压器三相负荷进行调整。