某一负荷P=50kW采用380/220V低压供电,供电距离为150m,按允许电压损失选择电线电缆截面积方式,这条铝芯电缆截面该是多少?(已知计算常数为46.3,线路允许电压损失为5%)
正确答案:

所以选用35mm2铝芯电缆较为合适。

所以选用35mm2铝芯电缆较为合适。
答案解析:有

微信扫一扫手机做题
某一负荷P=50kW采用380/220V低压供电,供电距离为150m,按允许电压损失选择电线电缆截面积方式,这条铝芯电缆截面该是多少?(已知计算常数为46.3,线路允许电压损失为5%)


微信扫一扫手机做题