有前后两级反时限过电流保护,均采用GL-25型过电流继电器,前后两级都按两相两继电器接线。后一级过电流保护动作时间(10倍动作电流)整定为0.5s,动作电流为8A,前一级继电器的动作电流已整定为5A,前一级CT电流比为300/5,后一级CT电流比为200/5。后一级线路首端的三相短路电流有效值为1.6kA。试整定前一级继电器的动作时间。